El incumplimiento de las siguientes directrices puede tener como resultado un cierre
temporal del sistema debido a la activación de la protección por exceso de
temperatura de las fuentes de alimentación.
Con una temperatura ambiente de 30 ˚C o menos, el sistema puede funcionar de
■
forma continua con dos o más fuentes de alimentación.
Con una temperatura ambiente comprendida entre 30 ˚C y 45 ˚C, el sistema puede
■
funcionar de forma continua con tres o cuatro fuentes de alimentación.
Con una temperatura ambiente comprendida entre 30 ˚C y 45 ˚C, el sistema puede
■
funcionar cinco minutos como máximo con dos fuentes de alimentación.
Con una temperatura ambiente superior a 45 ˚C, las cuatro fuentes de
■
alimentación debe estar funcionando.
Cambio de la entrada CA a CC o CC a CA de los
servidores en bastidor Sun Netra
Los requisitos de la agencia de seguridad prohíben que Sun Microsystems pueda
cambiar un producto para cambiar la entrada CA a entrada CC o de entrada CC a
entrada CA después de que el producto se traslade del sitio de fabricación aprobado
por la agencia.
Información adicional sobre el sistema de
alimentación
La alimentación total que entra en el sistema se reparte a partes iguales entre las
■
fuentes de alimentación durante el funcionamiento.
Aunque la inversión de las entradas positivas y negativas de las fuentes de
■
alimentación de los sistemas de CC no causa daños, las fuentes de alimentación
con entrada invertida no funcionan.
Las entradas de cada fuente de alimentación están aisladas del chasis del sistema
■
y de otras entradas de alimentación
Las entradas de CA o CC pueden tener diferentes tensiones, dentro de un
■
intervalo aceptable, así como una tensión de equilibrio distinta asociada al chasis
del sistema.