Para realizar una operación de conexión en
▼
marcha de un disco duplicado en espejo-
1. Compruebe qué unidad de disco duro corresponde a cada nombre de dispositivo
lógico y físico.
Consulte
físicos y lógicos" en la página
2. Para comprobar si un disco ha fallado, escriba el comando siguiente:
# raidctl
Si el estado del disco es FAILED, significa que se puede extraer la unidad de disco e
introducir una nueva. Una vez hecho, el nuevo disco debería presentar el estado OK
y el volumen debería mostrar el estado RESYNCING.
Por ejemplo:
# raidctl
RAID
Volume
--------------------------------------------------------
c0t1d0
En este ejemplo se indica que el duplicado está funcionando en modo degradado
debido a un fallo del disco c0t2d0.
Nota – En función del número y el tipo de controladores de disco que se hayan
instalado, es posible que los dispositivos lógicos aparezcan con un nombre distinto
en su sistema.
3. Extraiga la unidad de disco según se explica en el documento Sun Fire T2000 Server
Service Manual.
No hay necesidad de ejecutar ningún comando de software para poner la unidad
fuera de servicio cuando ha fallado.
4. Instale una unidad de disco nueva según se explica en el documento Sun Fire
T2000 Server Service Manual.
La utilidad de RAID restablece automáticamente los datos en el disco.
60
Guía de administración del servidor Sun Fire T2000 • Enero de 2007
"Número de ranura de los discos físicos y nombres de los dispositivos
49.
Volume
RAID
Type
Status
IM
DEGRADED
RAID
Disk
Disk
Status
c0t1d0
OK
c0t2d0
FAILED