Modes De Fonctionnement; Comportement Face À Un Obstacle; Déclaration De Conformité - Erreka ZEUS T1500 Manual Del Instalador

Accionador para puertas basculantes
Tabla de contenido
Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

DESCRIPTION DU PRODUIT
5

MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode automatique (DIP2=ON)
Ouverture : elle commence en actionnant le dispositif
de marche (clef magnétique, sélecteur à clef, etc.).
L'ouverture se réalise progressivement : si le
dispositif de marche est actionné, la porte s´arrête.
S´il est à nouveau actionné, la porte se ferme.
Attente : la porte reste ouverte pendant le temps
programmé.
• Si le dispositif de sécurité s´active pendant l´attente,
le temps d´attente redémarre.
Mode semi-automatique (DIP2=OFF)
Ouverture : elle commence en actionnant le dispositif
de marche (clef magnétique, sélecteur à clef, etc.).
L'ouverture se réalise progressivement : si le
dispositif de marche est actionné, la porte s´arrête.
S´il est à nouveau actionné, la porte se ferme.
Attente : la porte reste ouverte jusqu´à ce que le
dispositif de marche soit actionné.
6
COMPORTEMENT FACE À UN OBSTACLE
La porte peut détecter un obstacle de deux façons différentes :
A- Détection par photocellule ou bande
mécanique (S.G)
Le dispositif de sécurité agit seulement pendant la
fermeture, c'est-à-dire :
• si pendant l'ouverture le dispositif de sécurité est
activé, la porte continue de s´ouvrir.
• si pendant la fermeture le dispositif de sécurité est
activé, la porte inverse le sens de la course et s´ouvre
complètement.
7
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Erreka Automatismos déclare que l´actionneur ZEUS a
été conçu pour être incorporé dans une machine ou
pour être assemblé avec d´autres éléments afin de
constituer une machine en accord avec la directive 89/
392 CEE et ses modifications successives.
22
Manuel d´installation
• Si le dispositif de marche est actionné pendant
l´attente, la porte se ferme.
Fermeture : à la fin du temps d´attente (ou au moment
d´actionner le dispositif de marche), la manœuvre de
fermeture démarre.
Si le dispositif de marche est actionné pendant la
fermeture, la porte inverse le sens de la course et
s´ouvre complètement.
Fermeture : le procédé de fermeture commence une
fois que le dispositif de marche est actionné.
Si le dispositif de marche est actionné pendant la
fermeture, la porte inverse le sens de la course et
s´ouvre complètement.
B- Détection directe (sensibilité incorporée)
Pendant l'ouverture et la fermeture : l'actionneur
dispose d'un limiteur de force électronique, réglable
avec PM (consulter "Illustration 3 Connexion et
composants de l'armoire de commande" à la page 29).
Si la porte rencontre un obstacle sur le parcours, le
limiteur de force se met en marche, de façon que la
porte continue à avancer, mais avec une force limitée.
Avec le capteur anti-écrasement LTT15 SENS installé
(optionnel), si la porte rencontre un obstacle
pendant la fermeture, elle inverse le sens de la
course et s'ouvre.
Il est essentiel de régler correctement la force
maximale pendant la mise en service de
l'installation.
L´actionneur ZEUS respecte la réglementation de
sécurité en accord avec les directives et normes
suivantes :
• 73/23 CEE et sa modification successive 93/68 CEE
• 89/366 CEE et ses modifications successives 92/31
CEE et 93/68 CEE
• UNE-EN 60335-1
Tabla de contenido