Modelo #
Entrada (Primaria)
T1618300(K)
115VAC, 50/60Hz, 2.7A
Instalación:
T1618300:
a. Monte el T1618300 en la ubicación / gabinete requerido (consulte Dimensiones del soporte T1618300, pág. 2).
T1618300K:
a. Empuje el perno de montaje a través del orificio cuadrado desde la parte posterior del backplane (Fig. 1, pág. 1,
Paso 1).
b. Coloque la primera arandela de goma en el perno (Fig. 1, pág. 1, Paso 2).
c. Monte el T1618300K en el perno (Fig. 1, pág. 1, Paso 2).
d. Coloque la segunda arandela de goma en el perno. Monte la placa metálica cóncava en la parte superior de la
arandela de goma como se muestra en la Fig. 1, pág. 1, paso 2.
e. Coloque la segunda arandela de metal en el perno. Apriete el montaje con la tuerca (Fig. 1, pág. 1, Paso 2).
Cableado:
1. Conecte la alimentación de AC de 115VAC, 50/60 Hz a los cables primarios en blanco y negro (Fig. 2, pág. 1).
2. Revise el voltaje de salida a través de los cables secundarios antes de conectar los dispositivos (Fig. 2, pág. 1).
Esto ayuda a evitar posibles daños.
- Amarillo y marrón para 16VAC (voltaje de circuito abierto a 115 VAC aprox. 16,6VAC).
- Negro y marrón para 18VAC (voltaje de circuito abierto a 115VAC aprox. 18,8VAC).
3. Conecte los dispositivos de 16VAC a los cables amarillo y marrón o los dispositivos de 18VAC a los cables negro y
marrón (consulte la Configuración de cableado a continuación).
ADVERTENCIA: Esta instalación debe ser realizada por personal de servicio calificado y debe cumplir con el
Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales.
Fig. 1 - Montaje de T1618300K en un backplane
Paso 1
Paso 2
Tornillo
TKH2
T1618300, T1618300K
Transformador de marco abierto
Tabla de especificaciones:
Salida (Secundaria)
16VAC/300VA (18.7A) o 18VAC/300VA (16.7A)
Instrucciones de instalación:
Arandelas
de goma
Tuerca
Arandela
T1618300K
Fig. 2 - Configuración del cableado:
Placa de
metal
cóncava
Cables primarios
Blancos
Negro
Listado de Agencias
16VAC (Amarillo)
secundarios
18VAC ( Negro )
Común ( Marron )
XFMR
Cables