Pro1 T701 Manual De Instalación página 2

Cableado
Precaución:
Peligro eléctrico
Si no se desconecta la alimentación antes
de instalar este producto puede causar una
descarga eléctrica o daños al equipo.
Cableado
1.
Si va a reemplazar un termostato, anote
las conexiones de las terminales en el
termostato que está reemplazando. En
algunos casos, las conexiones de los cables
no están codificadas por color. Por ejemplo,
el cable verde podría no ir conectado a la
terminal G.
2.
Afloje los tornillos del bloque de terminales.
Inserte los cables, después vuelva a apretar
los tornillos de bloque de terminales.
3.
Coloque aislamiento no inflamable en la
abertura de la pared para evitar corrientes
de aire.
Designaciones de terminales
C
Cable común del lado secundario del
transformador del sistema de enfriamiento
O
Válvula de relevo de la bomba de calor
energizada durante el enfriamiento
B
Válvula de relevo de la bomba de calor
energizada durante la calefacción
W
Relevador de la calefacción
Consejos de cableado
Terminales RH y RC
Para sistemas con un sólo transformador, deje
el cable de puente en su lugar entre RH y RC.
Para sistemas de dos transformadores retire el
cable de puente.
(sin calor auxiliar
Sistemas de bomba de calor
o de emergencia)
Cuando cablee una bomba de calor, utilice un
trozo de cable (no suministrado) para conectar
las terminales W e Y.
Configuración del técnico
1. Seleccione OFF (APAGADO) con el interruptor del sistema.
2. Mantenga apretados los botones + y - al mismo tiempo durante tres segundos.
3. Utilice los botones + y - para cambiar el ajuste para ese paso, y el botón de luz que
brilla en la oscuridad para pasar de un paso a otro.
Para salir de Ajustes técnicos, mueva el Interruptor del sistema a una
posición diferente, o espere aproximadamente 20 segundos.
Ajustes técnicos
Calibración de
Esta función permite al instalador
cambiar la calibración de la pantalla
la temperatura
de temperatura de la habitación. Por
de la
ejemplo, si el termostato marca 70°
habitación
(20 °C) y le gustaría que marcara 72°
(22 °C) seleccione +2.
La demora del ciclo corto del
compresor evita que el compresor se
Compresor
encienda y se apague con demasiada
frecuencia.
Ciclo corto
Retardo
Seleccione F para leer la temperatura
en grados Fahrenheit,
o seleccione C para leer la
F o C
temperatura en grados Celsius
Advertencia:
Todos los componentes del sistema
de control y la instalación del
termostato deben ajustarse a los
circuitos Clase II del Código NEC.
Consejo de
instalación
No apriete de más los tornillos del
bloque de terminales, pues esto
puede dañarlo. Un bloque de
terminales dañado puede impedir
que el termostato encaje en la
sub-base correctamente, o causará
problemas en la operación del
sistema.
Torque Máximo = 6 pulgadas-libra
RH
Alimentación del transformador
para la calefacción
RC
Transformador para el aire
acondicionado
G
Relevador del ventilador
Y
Relevador del compresor
Terminal C
La terminal de C (cable común) no debe
ser conectada cuando el termostato
está alimentado por baterías.
Especificaciones de cableado
Utilice cable para termostato calibre
18 -22 blindado o sin blindar.
Ajustes técnicos
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
Usted puede ajustar la pantalla
CA
de control de la
0
temperatura ambiente para que
indique hasta 4˚F (2.2 ˚C) arriba
o abajo de la lectura calibrada
de fábrica.
Si selecciona ON, no permitirá
Cd
que se active el compresor
durante 5 minutos después
de la última vez que se apagó.
Seleccione OFF para eliminar
este retraso.
F para Fahrenheit
FC
F
C para Celsius
Fuente de alimentación
Puente instalado de fábrica. Quítelo sólo cuando instale sistemas de 2 transformadores
Utilice las terminales O o B para la válvula de relevo
Use un trozo de cable (no suministrado) para conectar las terminales W e Y.
Coloque el interruptor de funcionamiento del ventilador en eléctrico
Conexión común 24 VAC opcional cuando el termostato se usa en modo de alimentación por batería
Sistema 1H/1C típico: 1 transformador
RC
RH
RELEVADOR DEL
Y
COMPRESOR
C
W
RELEVADOR DE
LA CALEFACCIÓN
G
RELEVADOR DEL
VENTILADOR
> Sistema típico de bomba de
calor 1H/1C
RC
RH
RELEVADOR DEL
Y
COMPRESOR
C
W
RELEVADOR DEL
G
VENTILADOR
Sistema típico solo de calor con ventilador
RC
RH
Y
C
W
RELEVADOR DE
LA CALEFACCIÓN
G
RELEVADOR DEL
VENTILADOR
1. Seleccione Calor o Frío con el Interruptor del sistema. Se ajustan de forma separada.
2. Mantenga apretados los botones + y - al mismo tiempo durante tres segundos.
3. Utilice los botones + y - para cambiar el ajuste para ese paso, y el botón de luz que
brilla en la oscuridad para pasar de un paso a otro.
Para salir de Ajustes de Cambio y Límite, mueva el Interruptor del sistema
a una posición diferente, o espere aproximadamente 20 segundos.
Predeterminado
Ajustes de Cambio y Límite
El ajuste de la variación, a menudo
llamada "cycle rate" (velocidad
del ciclo), "differential" (velocidad
O
diferencial) o "anticipation"
Variación
(anticipación) es ajustable. Un valor
del aire
más bajo de variación causará ciclos
más frecuentes y un ajuste más
acondicionado
alto de variación causará un menor
número de ciclos.
ON
Límite
Esta función permite establecer una
del punto
válvula de punto determinado de frío
(ENCENDI D O)
mínimo. La temperatura del punto
establecido de
establecido no puede disminuir por
enfriamiento
debajo de ese valor.
El ajuste de la variación, a menudo
llamada "cycle rate" (velocidad
del ciclo), "differential" (velocidad
F
diferencial) o "anticipation"
Variación de la
(anticipación) es ajustable. Un valor
calefacción
más bajo de variación causará ciclos
más frecuentes y un ajuste más
alto de variación causará un menor
número de ciclos.
Esta función permite establecer
Límite
una válvula de punto determinado
del punto
de calor máxima. La temperatura
establecido
del punto de establecido no puede
de calefacción
subirse por encima de este valor.
Consejo para el ajuste de la variación
La variación de la temperatura, llamada a veces velocidad diferencial o velocidad del
ciclo, se puede personalizar para esta aplicación individual. Para la mayoría de las
aplicaciones elija un ajuste de variación tan amplio como le sea posible sin que los
ocupantes se sientan incómodos.
Diagramas de cableado
Sistema 1H/1C típico: 2 transformadores
C
RETIRE EL PUENTE
L2
L1
(CALIENTE)
RC
R
RH
Relevador del
Y
compresor
C
RELEVADOR DE
W
LA CALEFACCIÓN
G
RELEVADOR DEL
VENTILADOR
Sistema típico solo de calor
C
L2
L1
RC
(CALIENTE)
R
RH
Y
C
VÁLVULA DE
CAMBIO DE FRÍO
W
RELEVADOR DE
LA CALEFACCIÓN
VÁLVULA DE
G
CAMBIO DE CALOR
B
O
Sistema típico solo enfriamiento
C
L2
RC
L1
(CALIENTE)
RH
R
RELEVADOR DEL
Y
COMPRESOR
C
W
RELEVADOR DEL
G
VENTILADOR
Configuración del técnico
Ajustes de Cambio y Límite
La pantalla mostrará
Opciones de ajuste
La posición en variación de
CO
enfriamiento es ajustable de 0.2˚F
(0.36˚C) a 2˚F (3.6˚C) Por ejemplo:
Un ajuste de variación de 0.5 °F
05
enciende el aire acondicionado
a aproximadamente 0.5 °F por
encima del punto establecido y lo
apaga a aproximadamente 0.5 °F
por debajo del punto establecido.
Utilice la tecla
seleccionar el punto establecido
de frío mínimo.
La posición en variación de
HE
calefacción es ajustable de
0.2˚F (0.36˚C) a 2˚F (3.6˚C) Por
ejemplo: Un ajuste de variación
de 0.5 °F enciende la calefacción
04
a aproximadamente 0.5 °F por
abajo del punto establecido y la
apaga a aproximadamente 0.5 °F
por arriba del punto establecido.
Utilice la tecla
seleccionar el punto establecido
de calor máximo.
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
L2
L1
(CALIENTE)
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
C
L2
L1
(CALIENTE)
R
Predeterminado
0.5
y
para
44
0.4
y
para
90