Dell PowerEdge T320 Manual Del Propietário página 179

Ocultar thumbs Ver también para PowerEdge T320:
Tabla de contenido
Código de error
Información del mensaje
Mensaje en la
pantalla LCD
Detalles
Acción
PSU0032
Mensaje
Detalles
Acción
PSU0033
Mensaje
Mensaje en la
pantalla LCD
Detalles
Acción
PSU0034
Mensaje
Mensaje en la
pantalla LCD
Detalles
Acción
Cannot communicate with PSU <
posible comunicarse con el PSU <number>. Reacomode el PSU).
El suministro de energía puede funcionar, pero la supervisión del
suministro de energía quedará degradada. El rendimiento del sistema
también puede degradarse.
Desconecte el suministro de energía y vuelva a instalarlo. Si el
problema persiste, consulte
The temperature for power supply <number> is in a warning range.
(La temperatura para el suministro de energía <
encuentra en un rango de aviso).
El rendimiento del sistema podría degradarse.
Compruebe el entorno de funcionamiento del sistema, así como el
flujo de aire y la temperatura de entrada. Compruebe los registros del
sistema para ver si se han producido errores de temperatura o en el
componente térmico.
The temperature for power supply <number> is outside of the
allowable range. (La temperatura del suministro de energía <
se encuentra fuera del rango permitido).
PSU <number> temperature outside of range. Check PSU. (La
temperatura de la unidad de suministro de energía <
encuentra fuera del rango. Compruebe la unidad de suministro de
energía).
El rendimiento del sistema podría degradarse.
Compruebe el entorno de funcionamiento del sistema, así como el
flujo de aire y la temperatura de entrada. Compruebe los registros del
sistema para ver si se han producido errores de temperatura o en el
componente térmico.
An under voltage fault detected on power supply <
detectó un error de falta de voltaje en el suministro de energía
<number>).
An under voltage fault detected on PSU <
source. (Se detectó un error de falta de voltaje en la unidad de
suministro de energía <number>. Compruebe la fuente de
alimentación).
Este error puede ser el resultado de un problema eléctrico con
cables o con componentes del subsistema en el sistema.
1.
Extraiga el suministro de energía y vuelva a instalarlo.
number >. Re-seat PSU.(No es
Obtención de
ayuda).
number > se
number > se
number >. (Se
number >. Check power
number >
179
Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido