Tabla 1-5. Mensajes de estado de la pantalla LCD
Código Texto
E121A 8V PwrGd
E121D 1.2V VM Dual
PwrGd
E1227 Linear PwrGd Los reguladores lineales de
E1229 CPU # VCORE
E122A CPU VTT PwrGd El voltaje VTT del procesa-
E122D CPU # VDDIO
1.0V PwrGd
E122E CPU # VDDA
E122F 2.5V PwrGd
E1231 1.2V HTCORE
PwrGd
Causas
El regulador de voltaje de
8 V ha fallado.
El regulador de voltaje de
1,2 V para la señal doble VM
ha fallado.
voltaje han fallado.
Representa el estado de
varios reguladores de voltaje
que se utilizan en los
circuitos de LOM y vídeo.
El regulador de voltaje
VCORE del procesador
especificado ha fallado.
dor # ha superado el inter-
valo de voltaje permitido.
El voltaje VDDIO del proce-
sador # ha superado el inter-
valo de voltaje permitido.
El voltaje VDDA del proce-
sador # ha superado el inter-
valo de voltaje permitido.
El regulador de voltaje de
2,5 V ha fallado.
El regulador de voltaje
HTCORE de 1,2 V ha
fallado.
Información sobre el sistema
(continuación)
Acciones correctivas
Apague y encienda el
sistema o borre el SEL. Si
el problema persiste,
consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
Apague y encienda el
sistema o borre el SEL. Si
el problema persiste,
consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 237.
25