• Conservez l'injecteur à l'abri de toute chaleur ou humidité
excessive, des vibrations et de la poussière.
• Veillez à ce que la longueur de câble entre la source du réseau
Ethernet et le terminal ne dépasse pas 100 m (330 pi.). Le PoE
n'est pas un répéteur et n'amplifie pas le signal des données
Ethernet.
• Si vous utilisez un diviseur, assurez-vous qu'il est raccordé près
de la borne et non pas à l'injecteur.
• Il n'existe pas d'interrupteur Marche/Arrêt. Il suffit de brancher
l'injecteur sur une prise de courant CA pour le mettre en marche.
• Assurez-vous que tous les câbles réseau utilisés dans
l'installation sont STP et de catégorie 5/5e/6.
• N'utilisez pas de vis à tête fraisée pour monter l'injecteur. Taille
de vis 4 mm.
Dépannage
L'AXIS T8134 ne s'allume pas
Mettez l'appareil hors tension et rallumez-le en vérifiant les
indicateurs pendant la mise sous tension.
Vérifiez que la tension à l'arrivée se situe entre 100 — 240 V CA.
Vérifiez que le câble d'alimentation fonctionne.
L'appareil sous tension ne fonctionne pas
Vérifiez que l'appareil sous tension a bien été conçu pour un
fonctionnement PoE.
Vérifiez que vous utilisez un câble droit standard de
catégorie 5/5e/6 à quatre paires de fils.
Vérifiez que le câble Ethernet d'entrée est branché sur le port
de ENTRÉE DONNÉES.
AXIS T8134 Midspan 60W
23